zfoxx

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Всем доброго дня проблема с UPS Ippon back power pro 600 а именно писк после отключения от сети даже если нажать на кнопку "вкл/откл"
т.е. нажимаю кнопку "вкл/откл" ИБП отключает (писков нет , все нормально) как только отключаю от розетки он начинает пищать (один короткий два коротких хриплых и по кругу , пока не снимешь провод с аккумулятора)
Аккумулятор новый
Если подключен к розетке то писков не издает.
Таких ИБП набралось три штуки с одинаковой проблемой.

Всего записей: 3 | Зарегистр. 22-11-2008 | Отправлено: 11:31 10-10-2017 | Исправлено: zfoxx, 11:33 10-10-2017
Mavrikii

Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
zfoxx
В инструкции есть такое, что то подходит?

Цитата:
Недостаточный заряд аккумулятора [частые гудки]
В режиме резервного питания, если энергия аккумулятора на исходе, ИБП начинает издавать
частые гудки (каждую секунду). В ИБП предусмотрена функция защиты батарей от полного
истощения. В том случае, если от полного заряда батареи осталось 20–30%, ИБП
выключается сам.
Перегрузка [частые гудки]
При работе ИБП в режиме перегрузки (подключенные нагрузки превышают максимальную
паспортную мощность), ИБП издает частые гудки (каждые полсекунды) для предупреждения
о состоянии перегрузки. Отсоедините второстепенное по важности оборудование для снятия
перегрузки.
ИБП неисправен [непрерывный сигнал]
Если ИБП неисправен раздается непрерывный звуковой сигнал. Обратитесь в сервис.

Всего записей: 15040 | Зарегистр. 20-09-2014 | Отправлено: 12:00 10-10-2017
zfoxx

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Нет не подходит
 
Так же себя ведет и со старым аккумулятором.
 
Новый аккумулятор который вставляю в дефектный так же вставлял в такой же ИБП он ведет себя нормально (без лишних писков)

Всего записей: 3 | Зарегистр. 22-11-2008 | Отправлено: 12:10 10-10-2017
Mavrikii

Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
zfoxx

Цитата:
Так же себя ведет и со старым аккумулятором.  
Новый аккумулятор который вставляю в дефектный так же вставлял в такой же ИБП он ведет  себя нормально (без лишних писков)

ну тогда это однозначно говорит о проблемах с железом.

Всего записей: 15040 | Зарегистр. 20-09-2014 | Отправлено: 19:57 10-10-2017
zfoxx

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Это и так понятно , просто может кто-то сталкивался с такой проблемой и уже решал ее ?

Всего записей: 3 | Зарегистр. 22-11-2008 | Отправлено: 10:26 11-10-2017