gryu

дикий гусь | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору urodliv Цитата: Термошкаф, где располагаются аккумуляторные батареи, будто бы разорвало изнутри, словно сработало мощное взрывное устройство. | Собссно чуть ниже поясняется что там рвало. Водород + кислород = гремучий газ. Одина из самых мощных взрывчатых смесей. Теперь что там не упомянули. Кислота в акках имеет привычку не только кипеть при неправильном заряде, но и "высыхать" от завышенной температуры. При "высыхании", сама кислота остаётся, а вот вода разлагается на кислород + водород и улетучивается. (автолюбители знают что если акк высох, то доливать надо дистилированную воду, а не кислоту... ) Так что ... жара, плотно закрытый металлический шкаф на солнце, плюс ещё и акки (предположительно) заряжаются в 4 раза большим током (ток заряда кислотного акка зависит от его еёмкости, а тут вроде с ёмкостью оБшиБлись)... Вот вам и гремучий газ. А там искра и эбонат... Добавлено: Кстати судя по фоткам, акки сначала "поплыли", а уже потом рвануло. Т.е. ИМХО. Акки высохли, стали греться при работе/заряде. Расплавились. А в довершение, когда они поплавились и коротнуло, рванул скопившийся газ. Так что по любому "яйца рвать" надо обслуживающему персоналу. При контрольных проверках не просто морду сувать в шкаф надо, а проверять всё, включая температуру акков. | Всего записей: 13048 | Зарегистр. 15-03-2006 | Отправлено: 00:37 15-03-2017 | Исправлено: gryu, 00:48 15-03-2017 |
|