bugzi83

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
в начале года купили сервер для 1с, ксенон 32 рам, диски ссд все в райде.
Иногда провалы 1с по на пару секунд 5-10 сек. пинг сервера в сети менее 1 сек. провалов нет.
По РДП затупов нет. отсюда вывод тупняк в сети. что-то напрягает сетку. сеть состоит из 7 компов ( 4 кассы и 3 менеджера) так же в эту сеть заведен ip регистратор (24 камеры).
Все в одной подсети. Может ли свитч который с камерами грузить свитч основно сети ?

Всего записей: 119 | Зарегистр. 22-08-2011 | Отправлено: 03:01 05-04-2021
nmf

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Сеть какая? 100 Mb или 1Gb, кто управляет сетью роутер или комп с ролью NAT

Всего записей: 62 | Зарегистр. 08-12-2007 | Отправлено: 09:28 05-04-2021
bugzi83

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
сеть 100-ка. все находится внутри сети.  
 
Добавлено:
все машины статика

Всего записей: 119 | Зарегистр. 22-08-2011 | Отправлено: 10:07 05-04-2021
urodliv



Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Камеры IP или аналог? Если IP, то какого разрешения?

----------
Очень скоро еда станет совершенно безвкусной, и тогда этот недостаток придётся компенсировать хорошо развитым воображением.

Всего записей: 6690 | Зарегистр. 29-04-2009 | Отправлено: 10:17 05-04-2021
nmf

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Переведите сеть на 1Gb, скорее всего у Вас сетью управляет роутер, поставьте сервер (можно виртуальный) с ролью NAT , у роутера есть проблемы с пропускной способностью, видеорегистратор можно в отдельную подсеть (желательно).

Всего записей: 62 | Зарегистр. 08-12-2007 | Отправлено: 10:32 05-04-2021
urodliv



Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
nmf
Пусть лучше автор нарисует топологию существующей сети с моделями оборудования. А то как-то додумывать много приходится.

----------
Очень скоро еда станет совершенно безвкусной, и тогда этот недостаток придётся компенсировать хорошо развитым воображением.

Всего записей: 6690 | Зарегистр. 29-04-2009 | Отправлено: 10:39 05-04-2021
nmf

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Согласен, пусть нарисует!

Всего записей: 62 | Зарегистр. 08-12-2007 | Отправлено: 10:53 05-04-2021
bugzi83

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
сеть стоит за kerio , внутри сети около 5 свитчей.
сервак между ним ещё 2 свитча потом кассы. регистратор цепляется IP  и камеры IP (2mb) камеры в Poe свитч после этот свитч в простой свитч.
 
 
Добавлено:
сетка обычная звезда, промежуточные свитчи, чтоб провода не тянуть длинные.

Всего записей: 119 | Зарегистр. 22-08-2011 | Отправлено: 10:54 05-04-2021
nmf

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Самое простое не видя структуру сети, переведите сеть на 1Gb.

Всего записей: 62 | Зарегистр. 08-12-2007 | Отправлено: 11:08 05-04-2021
bugzi83

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
т.е. думаете пропускная способность не вывозит? замечено, пока сервак ждали, серваком обычный комп был ( i5 ссд и оперы 32 гига), и затупов небыло. правда стоял в другом месте комп. где стоит другой свитч на 16 портов.

Всего записей: 119 | Зарегистр. 22-08-2011 | Отправлено: 11:26 05-04-2021
igor me v2

BANNED
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
т.е. думаете пропускная способность не вывозит?  

Думаю, что пока не дали схему - непонятно, насколько сильно у вас "отдельный свитч" на видеонаблюдение. Траффик не пересекается совсем, или пересекается частично, или полностью.  
Но возможно дело и не в сети, 1С - лютый тормознутый глюкодром, думаю это ни для кого не новость. На серваке тоже надо понаблюдать, какая ситуация в моменты подвисаний.

Цитата:
ксенон  

Классные фары, в натуре, в темноте наверно далеко светят

Цитата:
пинг сервера в сети менее 1 сек

Ы? 1 МИЛЛИсекунда может?? Вы пишите пограмотнее и поточнее, а то у вас я смотрю не то опечаток, нето правда таких тупых ошибок полно в описании...

Всего записей: 7213 | Зарегистр. 27-03-2016 | Отправлено: 16:17 05-04-2021
bugzi83

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
по 1 сек, пардон. 1 мсек.
 
Добавлено:
карта сети

Когда 1с работала на компе который в здании 1, юзеры говорят не было затупов. Планирую перенести сервер здание 1, и посмотреть что будет.
 
 
 
 
Добавлено:

 
поправил немного

Всего записей: 119 | Зарегистр. 22-08-2011 | Отправлено: 00:13 06-04-2021
urodliv



Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
bugzi83
Прикольно. Небось "плач Ярославны" исходит от манагеров? У вас весь трафик от камер и сервера "льётся" через единственный канал в 100 Мбит/с. Камера 2 Мп даёт трафик в 2,3-2,7 Мбит/с. 24 камеры "сожрут" не менее 60 Мбит/с.
Я бы поменял местами сервер и видеорегистратор. А ещё лучше было бы подключить видеорегистратор в коммутатор POE, поближе к камерам.

----------
Очень скоро еда станет совершенно безвкусной, и тогда этот недостаток придётся компенсировать хорошо развитым воображением.

Всего записей: 6690 | Зарегистр. 29-04-2009 | Отправлено: 01:05 06-04-2021
bugzi83

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
менеджеры особо не рапортуют, в основном кассы плачут, что не сразу срабатывают штрихи...
регистратор перенесли (не участвовал) чтоб можно было в офисе смотреть (там где менеджеры сидят там и босс сидит) телик. Большой телик и камеры на него выведены. Про узкое звено согласен, если его заменить на гиговый свитч, будет эффект? Регистратор и камеры в 1 свитч согласен, но не получится, ибо провода камер в свитче poe. Попробую сервер поставить в первое здание. И не помню какой свитч стоит в первом здании на 100 или 1 гиг. Если он гиговый то возможно из-за этого сеть "тащила" когда стоял обычной комп.

Всего записей: 119 | Зарегистр. 22-08-2011 | Отправлено: 01:21 06-04-2021
igor me v2

BANNED
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
если его заменить на гиговый свитч, будет эффект?

Вероятность дюже велика

Всего записей: 7213 | Зарегистр. 27-03-2016 | Отправлено: 03:09 06-04-2021
kotlyaranatolyi

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
bugzi83
Регик лучше вернуть на место, а с него уже отдавать ужатый поток на телек, для просмотра сразу нескольких камер даже на большом телеке вполне хватает 4CIF или D1.  
По 1с смотри по факту что у тебя происходит при считывании штрихкода, прикрути сниффер ну или по простому можно запустить к примеру с кассы пинг и пускай кассир пробивает, при зависании смотри есть ли потери пакетов или увеличение пинга, если все ровно то копай в сторону 1с, смотри журналы, можно по пробовать через отладчик по смотреть мб выполняется какой нибудь не оптимизированный запрос и т.д. И то, что у работающих через РДП все норм, это не показатель.

Всего записей: 163 | Зарегистр. 25-05-2017 | Отправлено: 05:06 06-04-2021
bugzi83

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
начну с малого, заменю свитч на гиговый (который после сервака идет). заказал, в конце недели заменю, отпишусь по результатам.

Всего записей: 119 | Зарегистр. 22-08-2011 | Отправлено: 05:24 06-04-2021
urodliv



Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
bugzi83

Цитата:
начну с малого, заменю свитч на гиговый (который после сервака идет).

А коммутатор в первом здании гигу поддерживает?
Цитата:
регистратор перенесли (не участвовал) чтоб можно было в офисе смотреть (там где менеджеры сидят там и босс сидит) телик.

Вы что, через D-SUB (HDMI) соединили регистратор и телевизор? Если "да", то нафига? Почему не воспользоваться специальными протоколами?

Цитата:
Регистратор и камеры в 1 свитч согласен, но не получится, ибо провода камер в свитче poe.

У вас коммутатор на 25 портов что ли? Модель озвучить можете?

----------
Очень скоро еда станет совершенно безвкусной, и тогда этот недостаток придётся компенсировать хорошо развитым воображением.

Всего записей: 6690 | Зарегистр. 29-04-2009 | Отправлено: 09:53 06-04-2021
nmf

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
личное мнение, я бы пробовал так
   

Всего записей: 62 | Зарегистр. 08-12-2007 | Отправлено: 10:26 06-04-2021 | Исправлено: nmf, 10:27 06-04-2021
bugzi83

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
А коммутатор в первом здании гигу поддерживает?
 
 свитч купят, пойду ставить уточню.
Цитата:
Вы что, через D-SUB (HDMI) соединили регистратор и телевизор? Если "да", то нафига? Почему не воспользоваться специальными протоколами?

чтоб не заморачиваться всякими клиентами, для просмотра камер, поставили на прямую телик к регистратору и зырят.  

Цитата:
У вас коммутатор на 25 портов что ли

на сколько я помню да, 24 порта poe и парочка линков не poe там, опять же инфу уточню, когда свитч купят и поставлю его.
 
 

Всего записей: 119 | Зарегистр. 22-08-2011 | Отправлено: 11:26 06-04-2021
Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему

Страницы: 1 2

Компьютерный форум Ru.Board » Компьютеры » В помощь системному администратору » сеть и 1с MS server 2016 sql подвисание 1c


Реклама на форуме Ru.Board.

Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
Modified by Ru.B0ard
© Ru.B0ard 2000-2024

BitCoin: 1NGG1chHtUvrtEqjeerQCKDMUi6S6CG4iC

Рейтинг.ru